Pulse counters P1, P2 registrando chuva sem estar chovendo


Adilson Luiz Oct 25, 2018 12:22 PM

CR800 com contador de pulso (pulse counters) P1 e P2 com níveis de tensão baixa (+-1,5V à 2,5 V) e acaba registrando chuva sem mesmo estar chovendo. 

Monitoramento a porta com multímetro, sem ter conectado pluviômetro, a tensão oscila. 

Datalogger novos é para ter 5 V na porta conforme as especificações e manuais do CR800.

Já trocamos pluviômetro, fiação dos mesmos, atualização de firmware ou apenas reinstalando a mesma versão de firmware e continuamos com estes problema.


JDavis Oct 26, 2018 08:16 PM

Los canales P en modo Switch Closure tienen una resistencia de 100 kOhm etre el canal y 5V. Debe medir ~4.5V sin el pluviometro conectado.

Mide el terminal 5V del datalogger, con radios, sensores, etc. desconectado. Si eso tiene problema, no puede medir el pluviometro.


Adilson Luiz Nov 13, 2018 01:20 PM

Obrigado pelas informações JDavis. 
Na verdade, após abrir os dataloggers CR800, tenho encontrado oxidação principalmente em 1 dos conectores de 40 pinos. 

Muitas vezes fazendo a limpeza com alcool isopropilico, resolve, outras vezes não. 


Eu verifiquei que na programação, que é possível utilizar as portas C1, C2, C3, C4. 
Mas não funcionou quando mudei a configuração.
Alguma dica ?