CR800 com contador de pulso (pulse counters) P1 e P2 com níveis de tensão baixa (+-1,5V à 2,5 V) e acaba registrando chuva sem mesmo estar chovendo.
Monitoramento a porta com multímetro, sem ter conectado pluviômetro, a tensão oscila.
Datalogger novos é para ter 5 V na porta conforme as especificações e manuais do CR800.
Já trocamos pluviômetro, fiação dos mesmos, atualização de firmware ou apenas reinstalando a mesma versão de firmware e continuamos com estes problema.
Los canales P en modo Switch Closure tienen una resistencia de 100 kOhm etre el canal y 5V. Debe medir ~4.5V sin el pluviometro conectado.
Mide el terminal 5V del datalogger, con radios, sensores, etc. desconectado. Si eso tiene problema, no puede medir el pluviometro.
Obrigado pelas informações JDavis.
Na verdade, após abrir os dataloggers CR800, tenho encontrado oxidação principalmente em 1 dos conectores de 40 pinos.
Muitas vezes fazendo a limpeza com alcool isopropilico, resolve, outras vezes não.
Eu verifiquei que na programação, que é possível utilizar as portas C1, C2, C3, C4.
Mas não funcionou quando mudei a configuração.
Alguma dica ?