Bonjour,
j'utilise en CDM-A116 connectée à une CR1000X
Je n'arrive pas à faire fonctionner un montage demi-pont 4 fils sécrit par Campbell, la valeur retournée est NAN, je suppose donc que V2 est nulle, car X= V1/V2 ( voir help de CDM_BrHalf4W )
Le montage pont 2 fils marche.
j'ai simplifié le montage 4 fils pour test :
- Excitation via VX1 sur H9
- R 10kohm entre H9 et L9
- cavalier entre L9 et et H10
- R 10kohm entre H10 et L10
- Cavalier entre L10 et la terre
la ligne de commande :
CDM_BrHalf4W(CDM_A116,1,ML3_T4,1,mV5000,mV200,9,1,1,5000,True,True,500,50,1,0)
la CDM est branchée en CPI 1 (vérifié).
Au voltmètre j'ai vérifié que :
- l'excitation est bien envoyée (je vois ~2V intermittent : signal trop rapide pour avoir 5V)
- j'ai bien une tension entre H9 et L9, et la même entre H10 et L10 (la moitié de l'excitation)
- j'ai bien ~10kohm acquisition éteinte entre H9 et L9 et H10 et L10.
Un dernier test que je peux faire c'est de faire le même branchement sur la C1000X diretement pour vérifier que le problème ne vient pas de la CDM-A116.
merci
Bien cordialement