Conexion cr1000, rv50, y konectgds


Ricardo1 Jan 29, 2020 04:32 PM

Buenas tardes no logro conectar el cr1000 atraves del sierra rv50 y con la dns que me provee konectgds..no encuentro solucion

 

http://imgfz.com/i/EHSNbgR.png

 imagen


GaryTRoberts Jan 29, 2020 05:04 PM
¿Funcionó antes de esto o es una instalación nueva?

GaryTRoberts Jan 29, 2020 05:10 PM
¿También se configura el registrador de datos en modo PPP con el módem Sierra Wireless? ¿Ha introducido "ventax.konectgds.com" en la configuración del Cliente TCP PakBus del registrador de datos y ha configurado el puerto allí también en 8360. Por favor, perdona mi pobre español.

Ricardo1 Jan 30, 2020 11:48 AM

muy bueno tu español!!, donde suben las imagenes aca?

mira descargue el loggernet 4.5 el demo para probar antes de comprarlo y lo configure asi:

IP PORT> Hardware>communications enabled> internet IP Address ventax.konectgds.com:8360>extra response time> 04S

Pakbusport>pakbus port always open>advanced>extra response time 04 seg

pbrouter>communications enabled>packbus address> 4070

CR1000> Hardware>Pakbus address>1

Schedule>schedule collection enable

Luego con el device configuration utility

datalogger>pakbus address>1

com ports settings> rs232>115200 auto

PPP>RS232>Modem dial String>AT\APPP

Network services>HTTP Enabled

>telnet enabled

>ping(icmp)enabled

>PAKBUS/TCP PORT: 6785

>PAKBUS/TCP CLients>Address>ventax.konectgds.com>port>8360