Buenas tardes no logro conectar el cr1000 atraves del sierra rv50 y con la dns que me provee konectgds..no encuentro solucion
http://imgfz.com/i/EHSNbgR.png
¿Funcionó antes de esto o es una instalación nueva?
¿También se configura el registrador de datos en modo PPP con el módem Sierra Wireless? ¿Ha introducido "ventax.konectgds.com" en la configuración del Cliente TCP PakBus del registrador de datos y ha configurado el puerto allí también en 8360. Por favor, perdona mi pobre español.
muy bueno tu español!!, donde suben las imagenes aca?
mira descargue el loggernet 4.5 el demo para probar antes de comprarlo y lo configure asi:
IP PORT> Hardware>communications enabled> internet IP Address ventax.konectgds.com:8360>extra response time> 04S
Pakbusport>pakbus port always open>advanced>extra response time 04 seg
pbrouter>communications enabled>packbus address> 4070
CR1000> Hardware>Pakbus address>1
Schedule>schedule collection enable
Luego con el device configuration utility
datalogger>pakbus address>1
com ports settings> rs232>115200 auto
PPP>RS232>Modem dial String>AT\APPP
Network services>HTTP Enabled
>telnet enabled
>ping(icmp)enabled
>PAKBUS/TCP PORT: 6785
>PAKBUS/TCP CLients>Address>ventax.konectgds.com>port>8360